Vai Trò Của Hệ Thống Thông Gió Tầng Hầm

Thảo luận trong 'Giới Thiệu Doanh Nghiệp' bắt đầu bởi mymallbill1412, 6/12/17.

  1. mymallbill1412

    mymallbill1412 Expired VIP

    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vai trò của thông gió tầng hầm:

    Thông gió tầng hầm là 1 trong những yêu cầu đề nghị lúc ngoại hình M&E cho nhà cao tầng . với tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì có thể thông gió bất chợt, tuy nhiên các khu vực chẳng thể thông gió tự dưng mang thể phải dùng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn với ko khí mới vào tầng hầm tránh trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.

    [​IMG]

    2. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

    B2:Thiết kế hệ thống , bố trí vị trí trang bị.
    B1: Đánh giá tầng hầm, chọn phương án thiết kế (thông gió ngẫu nhiên, nhân tạo ,jetfan,…)
    B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
    B4: Dựa trên tham số tính được , lựa chọn các kiểu vật dụng thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
    Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

    Chọn ví trí sắp xếp quạt hợp lý.

    Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

    Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
    Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
    mang yêu cầu chống cháy cho quạt ko.
    Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
    Đặc điểm nguồn điện cấp

    Xác định rõ các trang bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối sở hữu quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
    đồng thời, nên buộc phải mẫu quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất tốt nhất,.. và nên tính toán giá tiền với thích hợp có ngân quỹ cho phép ko. nếu không sở hữu thể thay đổi chũng loại quạt.

    3. cách thức xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

    trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần bàn thảo ko khí trong một giờ ) thường nhật đối có tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .
    có được lưu lượng rồi thì tuỳ vào ngoài mặt ống gió tính ra tổn thất áp suất.
    Tổn thất áp suất trên đường ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau chậm triển khai tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ mua ra tổn thất áp suất co, phắn , lượn, mồm gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.

    khi chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay 2 tốc độ mang đề xuất chống cháy hay không vì nó còn can dự đến nghiệm thu và kết nối có hệ thống PCCC.

    4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
    Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được sử dụng hơi rộng rãi.
    TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
    TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
    Tiêu chuẩn Ashare.
     